geo1st487 - Δευ 03 Νοέ 2008, 15:23:28
Θέμα δημοσίευσης: Βοηθεια! Πεφτει η ασφαλεια ρευματος στο σπιτι.
Εχω 2 πολυπριζα με διακοπτη On/Off και εχω συνδεσει στο καθενα απο ενα Η/Υ. Τις περισσοτερες φορες που ανοιγω τον διακοπτη για να ανοιξω μετα τον Η/Υ πεφτει η ασφαλεια ρευματος του σπιτιου. Τον τελευταιο καιρο πεφτει η ασφαλεια απο μονη της στα καλα καθουμενα 1 ή 2 φορες την ημερα. Τι μπορει να φταιει και τι μπορω να κανω; Παλια δεν ειχα κανενα προβλημα και βλεπω οτι οσο περναει ο καιρος χειροτερευει η κατασταση.
soler - Δευ 03 Νοέ 2008, 15:26:25
Θέμα δημοσίευσης:
Για τι ασφάλεια μιλάμε?

Μπορείς να βγάλεις μια φωτογραφία τον πίνακα και να γραψεις ποια ασφάλεια ειναι?
ath7 - Δευ 03 Νοέ 2008, 15:31:37
Θέμα δημοσίευσης:
Πεφτει η συγκεκριμενη ασφαλεια του δωματιου ή ο γενικος?(ρελε διαφυγης?) Rolling eyes
MEMsound - Δευ 03 Νοέ 2008, 17:36:27
Θέμα δημοσίευσης:
ειμαστε συγουροι οτι τα πολυμπριζα ειναι "της προκοπής" γιατι μου χει τυχει να χαλάσει εσωτερικά προβληματα και να μου κάνει τετοιες ιστορίες...
geo1st487 - Δευ 03 Νοέ 2008, 21:37:59
Θέμα δημοσίευσης:
ath7 έγραψε:
Πεφτει η συγκεκριμενη ασφαλεια του δωματιου ή ο γενικος?(ρελε διαφυγης?) Rolling eyes


Πεφτει ο γενικος (ρελε διαφυγης).
geo1st487 - Δευ 03 Νοέ 2008, 21:40:19
Θέμα δημοσίευσης:
MEMsound έγραψε:
ειμαστε συγουροι οτι τα πολυμπριζα ειναι "της προκοπής" γιατι μου χει τυχει να χαλάσει εσωτερικά προβληματα και να μου κάνει τετοιες ιστορίες...


Ειναι 2 απλα πολυπριζα με διακοπτη, δεν ξερω αν ειναι της προκοπης, παντως παλια δεν ειχα προβλημα. Τι εννοεις οτι σου χει τυχει να χαλασει εσωτερικα προβληματα;
abaleo - Δευ 03 Νοέ 2008, 21:44:59
Θέμα δημοσίευσης:
αυτό μαλλον σημαινει οτι καπου υπαρχει διαρροή ή βραχυκύκλωμα
στο δικο μου σπιτι τελικα αλλαχτηκε ολος ο πινακας λογω παλαιοτητας
αλλά το ξεφτέρι ο ηλεκτρολογος που τον αλλαξε τα κανε ετσι ωστε δεν δουλευει μια μπριζα και ο απορροφητηρας! (μπορεί και να μην εχει σχεση με πινακα, απλα να ειναι τα καλωσια που φευγουν για τα δυο αυτα στοιχεία)
εχω δει μεχρι και σε σπιτι να πεφτει ο γενικος λογω υγρασιας και παλαιοτητας της εγκαταστασης
αρχικα αλλαξε τα δυο πολυμπριζα γιατι κι αυτα αναλωσιμα ειναι
και ασχετο αλλα καποια στιγμη πρεπει να το παρουμε αποφαση να παρουμε και ups για τα pc μας για προστασια (εγω την εχω γλυτωσει με τη δεη μεχρι στιγμης όχι ομως και αρκετοι φίλοι μου... λες να κανουμε κανα group buy??? Laughing )
Giannis307 - Δευ 03 Νοέ 2008, 22:10:21
Θέμα δημοσίευσης:
Κοιτα αρχηκα δοκιμασε να βγαλεις τελιως τα πολυμπριζα...μετα συνδεσε τα ενα ενα αλλα χωρις να εχεις τπτ πανω τους συνδεμενο...
Αμ σου ριξει τηξν ασφαλεια τοτ το προβλημα ειναι εκει...
Μετα δοκιμασε τα σε καποια αλλη μπριζα...να δεις αμα θα κανει τα ιδια και σε αλλη ασφαλεια....αν και δεν μας ειπες τι ασφαλει ριχνει....μονη 10αρα η το ρελε διαφυγης??Αν ριχνει το ρελε διαφυγης και λογικα δεν ακους καποιο τσαφ τοτε μαλλον εχει διαροη ο ουδετερος στην γειωση....αν τωρα ριχνει ασφαλεια μπορει να φταιει και καθεαυτη η ασφαλεια απο παλαιοτητα η απο αστοχια ιλικου να μην μπορει να ανταπεξελθει στο φορτιο που της βαζεις....αυτο μπορεις να το ελενξεις συνδεοντας στην πριζα μια σχετικα ηλεκτροβορα συσκευη (ενας βραστηρας...μια τοστιερα κλπ...)
z@ck! - Δευ 03 Νοέ 2008, 22:12:34
Θέμα δημοσίευσης:
βγαλε τους υπολογιστες απο τα πολυμπριζα, δες αν θα πεσει ο γενικος
αν ναι βγαλε τα πολυμπριζα, δες αν θα πεσει .
αν ξαναπεσει εχει προβλημα με την γραμμη της μπριζας (φωναζεις ηλεκτρολογο)

αν δεν πεσει με τα πολυμπριζα συνδεδεμενα παει να πει οτι καποιο τροφοδοτικο απο τους υπολογιστες-οθονες-περιφεριακα εχει προβλημα.
σε αυτη την περιπτωση βαζεις μια-μια μπριζα και την αφηνεις να δεις αν θα πεσει.

Ξεκινα ετσι και βλεπεις Wink
geo1st487 - Δευ 03 Νοέ 2008, 22:50:24
Θέμα δημοσίευσης:
Giannis307 έγραψε:
αν και δεν μας ειπες τι ασφαλει ριχνει....μονη 10αρα η το ρελε διαφυγης??


Ριχνει τον γενικο (ρελε διαφυγεις) και ακουω ενα τσακ οταν πεφτει. Οι μονες ασφαλειες δεν πεφτουν. Εχω ups στον ενα υπολογιστη και με γλυτωνει πολλες φορες απο το πεσιμο της ασφαλειας.
kovac - Δευ 03 Νοέ 2008, 22:51:20
Θέμα δημοσίευσης:
geo1st487 έγραψε:
MEMsound έγραψε:
ειμαστε συγουροι οτι τα πολυμπριζα ειναι "της προκοπής" γιατι μου χει τυχει να χαλάσει εσωτερικά προβληματα και να μου κάνει τετοιες ιστορίες...


Ειναι 2 απλα πολυπριζα με διακοπτη, δεν ξερω αν ειναι της προκοπης, παντως παλια δεν ειχα προβλημα. Τι εννοεις οτι σου χει τυχει να χαλασει εσωτερικα προβληματα;


Το έχω πάθει και γω. Εννοεί πως κάπου μέσα/εσωτερικά το πολύπριζο έχει κακαρώσει (και λογικά βραχυκυκλώνει) με αποτέλεσμα να πέφτει ο γενικός. Smile
Πόσα χρόνια δούλευε κομπλέ, τώρα κακάρωσε. Wink
Το άλλαξα και όλα οκ. Very happy
z@ck! - Δευ 03 Νοέ 2008, 22:58:09
Θέμα δημοσίευσης:
geo1st487 έγραψε:
Ριχνει τον γενικο (ρελε διαφυγεις) και ακουω ενα τσακ οταν πεφτει. Οι μονες ασφαλειες δεν πεφτουν.


Τσεκαρε το οπως σου ειπα και θα το βρεις ευκολα. Wink

Απο περιεργια.... τα πολυμπριζα ειναι απλα η εχουν και καποιο ειδος προστασιας απο υπερτασεις-υποτασεις?
geo1st487 - Δευ 03 Νοέ 2008, 23:02:44
Θέμα δημοσίευσης:
z@ck! έγραψε:
geo1st487 έγραψε:
Ριχνει τον γενικο (ρελε διαφυγεις) και ακουω ενα τσακ οταν πεφτει. Οι μονες ασφαλειες δεν πεφτουν.


Τσεκαρε το οπως σου ειπα και θα το βρεις ευκολα. Wink

Απο περιεργια.... τα πολυμπριζα ειναι απλα η εχουν και καποιο ειδος προστασιας απο υπερτασεις-υποτασεις?


Ειναι απλα χωρις προστασια.
Giannis307 - Δευ 03 Νοέ 2008, 23:58:31
Θέμα δημοσίευσης:
geo1st487 έγραψε:
Giannis307 έγραψε:
αν και δεν μας ειπες τι ασφαλει ριχνει....μονη 10αρα η το ρελε διαφυγης??


Ριχνει τον γενικο (ρελε διαφυγεις) και ακουω ενα τσακ οταν πεφτει. Οι μονες ασφαλειες δεν πεφτουν. Εχω ups στον ενα υπολογιστη και με γλυτωνει πολλες φορες απο το πεσιμο της ασφαλειας.


Δοκιμασε να συνδεσεις το ολο συνολο σε μια αλλη μπριζα στο σπιτι...
Αν παλι κανει τρα ιδια τοτε μαλλον κατι δεν παει καλα με τα πολυμπριζα....
geo1st487 - Τρι 04 Νοέ 2008, 22:38:01
Θέμα δημοσίευσης:
Σε περιπτωση υπέρβασης του φορτίου που σηκώνει η ασφάλεια θα επεφτε ο γενικος ή μονο η καθεαυτη ασφαλεια; Ρωταω διοτι καθε φορα πεφτει μονο ο γενικος. Σε πρωτη φαση θα δοκιμασω να ανοιγοκλεινω τα πολυπριζα χωρις να εχω τιποτα επανω να δω αν θα πεσει. Σκεφτομαι να δοκιμασω το ιδιο πολυπριζο σε αλλο σπιτι να δω αν θα πεσει και εκει η ασφαλεια.
Giannis307 - Τρι 04 Νοέ 2008, 22:49:55
Θέμα δημοσίευσης:
Αναλογα την υπερβαση....μεχρι ενα ποσοστο πεφτει του δωματιου απο κει και περα πεφτει η γενικη και μπορει να καει και καποιο φυσσιγγιο...
Αλλα ποιος ο λογος να πας σε αλλο σπιτι?Αφου απλα μπορεις να ελενξεις κοματι κοματι τι εχει ζημια και τι οχι...ακολουθα τι εχει ειπωθει παραπανω και πιστευω οτι θα βγαλεις ακρουλα...
thesalos - Τρι 04 Νοέ 2008, 23:12:30
Θέμα δημοσίευσης:
Μπορει να συμβαινουν παρα πολλα. Μπορει να τα εχει παιξει ο διακοπτης ελεγχου διαρροης μπορει να υπερφορτωνει η μερικη ασφαλεια σου και να ριχνει το διακοπτη και μπορει να εχει διαροη οποιαδηποτε ηλεκτρικη συσκευη μεσα στο σπιτι η ακομη κι ενας διακοπτης στον τοιχο. τελος παντων οτι και να συμβαινει επειδη η διαρροη ειναι αμελητεα αλλοιως θα σου εριχνε τον διακοπτη συνεχεια μπορεις να αποσυνδεσεις τον διακοπτη διαρροης η να τον παρακαμψεις με ενα μεταγωγικο διακοπτη.
Αν παλι θελεις να βρεις ποια συσκευη ειναι κλεισε τα παντα και ξεκινα να ανοιγεις μια μια τις μερικες ασφαλειες κι αν βρεις ποια ασφαλεια το προκαλει βγαλε ολες τις συσκευες απο την ασφαλεια αυτη και αρχισε να τις βαζεις μια μια για να δεις ποια φταιει. Αν θελεις περισσοτερη βοηθεια πες μου. Επισης κι αν χρειαζεσαι ηλεκτρολογο.
Gr@lly - Πεμ 06 Νοέ 2008, 19:51:55
Θέμα δημοσίευσης:
Το ποιο πιθανω ειναι διαροη..
Ειναι πολυ δυσκολο να βρεις ομως το που..
Παντως αν ειναι βραχυκυκλομα τρεχα...
Σε ηλεκτρολογο.......
plaketokofths - Πεμ 06 Νοέ 2008, 21:05:05
Θέμα δημοσίευσης:
ο γενικός πέφτει μόνο οταν οπλίσει ο διακόπτης διαφυγής έντασης ( αυτο που λέτε εσείς ρελέ, αν και ρελε ειναι αλλο πράγμα, ο λεγόμενος ηλεκτρονόμος)

Περι διακοπτών, υπάρχουν οι απλοί διακόπτες και οι ασφαλειοδιακόπτες που χρησιμοποιούνται πλέον στις ηλεκτρ. εγκαταστάσεις..

Οι ασφαλειοδιακόπτες λειτουργούν ηλεκτρομαγντικά μέσω μηχανικής μανδάλωσης κι οχι οπως η κλασσικές ασφάλειες ταχείας τήξεως που μετά απο φαινόμενα βραχυκυκλώματος ή υπερεντάσεων ηθελαν αντικατάσταση.

Κάθε πρίζα, ή ενα πλήθος πριζών ή λαμπτήρων αντιστοιχει σε μια ασφάλεια, συνήθως 20-30Α.

Arrow Συνόψιζοντας τα παραπάνω θέλω να αναφέρω οτι αν θεωρήσουμε οτι μια ασφάλεια 20Α στον γενικό πινακα αντιστοιχει σε 3 πρίζες και 2 λαμπτήρες, αν η ασφάλεια "έχει φορτίο" απο τις υπάρχουσες καταναλώσεις-συσκευές είναι πιθανό με ενα πολύμπριζο λόγο οτι φιλοξενεί πολλές συσκευές να ξεπερνάμε τα 20Α.

Αυτο έχει ως αποτέλεσμα αν μιλάμε για ασφαλειοδιακοπτη να πέσει η (μονή) ασφάλεια, αν μιλάμε για ασφαλεια ταχειας τηξεως τοτε αυτη θα καει και χριζει αντικαταστασης. Σε αυτη την περίπτωση ο διακοπτης διαφυγής δεν πέφτει, διοτι το όριο του είναι μεγαλύτερο απο των ασφαλειοδιακοπτών. Θα πέσει αν υπάρξει όμως βραχυκύκλωμα. Η' φαινόμενο υπέρεντασης ανω του ορίου του.

Αυτά λένε οι γνώσεις μου και η λογική μου, ελπίζω έμμεσα να βοηθάω. Wink
Τα παραπάνω είναι καλό να τα διασταυρώσετε και φυσικά μην πειραματίζεστε με το ηλ. ρεύμα αν δεν είστε 100% σίγουροι γι αυτο που πάτε να κάνετε.
RoadRunner122 - Τρι 24 Φεβ 2009, 10:39:47
Θέμα δημοσίευσης:
Τελικά τι έφταιγε?
Giannis307 - Τρι 24 Φεβ 2009, 20:06:31
Θέμα δημοσίευσης:
Ειχε αναδρομο Ερμη....!!!